На объекте установлена дизельная электростанция с АВР для обеспечения 1-категории. От нее запитывается шкаф для потребителей 1 категории, но для насосной станции, которая то же должна запитыватся по 1 кат. в комплекте приходит шкаф с двумя вводами и собственным АВР. Создаст ли какие-либо проблемы дублирование АВР? Может кто сталкивался с таким?
FRAER
Насосную станцию подключайте к двум вводам параллельно вашему шкафу авр и они будут работать независимо друг от друга, никаких проблем не вижу
Гость
Не получится, у дизельный один вывод сразу после АВР на шкаф 1-ой категории, и она служит в качестве второго источника.
FRAER
Авр в комплекте с дизелем?
Тогда с выхода авр подавайте на олин из входов авр насосной станции, второй ввод оставляйте пустым
Будет работать только одно авр, второе будут всегда включено на первый ввод
Ну это все при условии, что мощность авр позволяет